土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 找到规范依据,剩下数字游戏,关于独基的“0.15%”

找到规范依据,剩下数字游戏,关于独基的“0.15%”

发布于:2013-12-13 16:38:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 小树监护人 于 2013-12-13 16:42 编辑

之前对独立基础最小配筋率的说法有好多,论坛里也有不少相关帖子,下面我说一下我的理解。新版《地基基础》第 8.2.1 .3 条明确提出了,最小配筋率为 0.15% ,对于怎么计算很多人有疑问,其实第 8.2.12 条明确了计算最小配筋率时应采用的截面

JCCAD 中程序生成的配筋是按照新规范计算的,下面以一个独立基础为例计算下最小配筋率。


基础各阶尺寸:
No S B H
1 1800 2200 300
2 1100 1400 300
柱下独立基础底板配筋计算:
Load M1(kN*m) AGx(mm*mm) Load M2(kN*m) AGy(mm*mm)
6 34.1 195.0 6 39.0 218.8
7 34.9 199.2 7 39.8 223.5
1186 35.5 202.8 1186 44.9 252.2
1187 36.6 209.0 1187 45.4 254.7
1188 26.6 151.8 1188 32.9 184.5
1192 27.3 155.8 1192 30.9 173.4
1196 29.1 166.2 1196 32.7 183.4
1200 28.0 159.8 1200 34.7 194.5
1212 34.6 197.8 1212 45.0 252.5
1216 36.4 207.9 1216 44.9 251.9
1220 35.3 201.6 1220 43.8 245.8
1224 35.7 204.0 1224 46.1 258.5
1228 31.9 182.2 1228 41.4 232.2
1232 34.6 197.7 1232 41.2 231.2
1236 32.8 187.3 1236 39.4 221.1
1240 33.5 191.3 1240 43.2 242.3
x 实配:C12@150(0.15%) y 实配:C12@150(0.16%)
对应规范条文: by1=1800; by2=1100; h01=300;h02=300;( 按理论 h0 应该去掉保护层厚度从钢筋中心算,此处保护层忽略不计, ) 则对于
A 2----A2 截面处折算矩形截面的宽度:
by0= 1800*300+1100*300 /(300+300) ,其中分子就是计算ρ min 时要用到的折算截面积 S0 ,说白了就是阶形剖面的实际面积。
配筋 A S= ρ min * S 0=0.0015*870000=1305mm 2,
每延米配筋量 =1305/1.8=725 mm 2, C12@150=754 mm 2(满足)
也可以先求折算矩形厚度 h= S 0/ by1=483.333mm
每延米配筋量 =h* ρ min *1000=725 mm 2
明确了规范条文,剩下的只是数字游戏!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gs_shine
    gs_shine 沙发
    我记得审图有个文件里,有3种方法还是2种方法计算这独立基础(锥形)的最小配筋率,几年前看过 现在貌似1种是取h0的平均值,一种是取h,一种是取截面实际面积,3种方法后来是取大还是取小我忘了 反正就是这3种。
    2014-03-28 11:27:28

    回复 举报
    赞同0
  • 小树监护人
    cruiser163在他的评分里是这样说的“做下记号吧,最近闭着眼做设计有点久,猛地见到点光我都流眼泪”,有禅意、有玄机,我得悟上几天啊:)
    2014-01-02 18:51:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多