土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓管道安装雨淋阀可以吗
我们这里的室内消火栓系统是干式的,原先是在室外阀门井里安装电磁阀,但是后来甲方要求将电磁阀取消在室内立管上安装安装雨淋阀。理由是室外阀门井有可能积水电磁阀进水后有可能就坏了,在室内安装雨淋阀既可以满足原先干式系统的要求,又可以有回传信号和报警信号。可是设计院的就是不同意更改,理由是从来没有听说过“消火栓系统上安装雨淋阀”。不知道各位大侠有何高见?

全部回答(2 )

  • zhsh100
    解释一下:是在两根进户管道的立管部分的下方安装雨淋阀
    2007-09-24 07:51:24 来自 PC 评论 举报
  • wang88524152
    消防管道是环形的,雨淋阀是单向的
    2007-09-23 07:30:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10