土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于刚重比的合理控制的问题

关于刚重比的合理控制的问题

发布于:2013-12-13 12:06:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一个项目,25层,刚重比1.9,其余指标均满足要求。在高层剪力墙结构中,刚重比大于1.4,就能满足结构整理稳定,大于2.7就不必考虑重力二阶效应。请问刚重比该控制在什么范围经济合理一些。是介于1.4到2.7之间好,还是比2.7大一点点好呢?想请教大家一下?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yfan1989
    yfan1989 沙发
    有道理,嗯。考虑二阶效应后,层加位移角满足要求
    2013-12-13 18:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • 森林木
    森林木 板凳
    是否经济要看考虑二阶效应后的内力增大系数的大小
    剪力墙少了些,但是暗柱和梁配筋会增加。到底哪个经济还得具体工程具体比较
    另外注意,当刚重比小于2.7时,位移放大后要满足高规弹性位移角限值
    2013-12-13 14:27:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多