发布于:2013-12-13 11:26:13
来自:施工技术/暖通工程施工
[复制转发]
本帖最后由 傲天 于 2013-12-13 11:30 编辑
我们采购的分水器到场时是散件,由施工单位来组装。厂家的件带有橡胶垫。施工单位安装时没有缠麻丝和生料带。现在造成了房间漏水被泡。施工单位与厂家互相推卸责任,请大家来评判:
1、施工单位意见,有橡胶垫就没有必要用麻丝或生料带,橡胶垫就应起到止水作用。也没有那条规范规定,有橡胶垫必须再加生料带或麻丝。
2、厂家意见是:施工单位安装过程中,无论有无橡胶垫,都应该缠麻丝和生料带。
大家认为是谁的责任呢,欢迎讨论。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
chenshanwei2010
沙发
呵呵 路过 学习学习
2014-11-06 08:19:06
赞同0
-
szesepnyj
板凳
橡胶垫就行,不必用麻丝和生料带
2014-06-03 10:51:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报