AC相电流合成后的B相电流与实际的B相相位相同吗?

发布于:2007-09-22 16:58:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教:
1、是不是大部分情况下高压计量柜中B相都没有电流互感器,而是用AC相的电流并联后来充当B相电流?这样计量能准 确吗?尤其是在三相不平不衡系统中,或单相负荷比较多的配电系统中。
2、按照上面所说的情况,如果将AC相电流并联后充当B相电流,并将此B相电流来作为无功功率补偿控制器的取样电流,这时控制器能正确计算无功量吗。
3、如果用AC相的电流并联后即为B相电流,是不是只是B相电流有效值,与实际的B相电流相位是否一样?
(注:这里所说的AC相的电流并联,是指将AC相电流互感器的二次侧同名端并联,即S1和S1并联,S2与S2并联)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 铁牛66
    铁牛66 沙发
    基本了解了,谢谢!
    2007-09-26 21:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • liu80906
    liu80906 板凳
    在三相三线制中,不管负荷是否平衡,只有两相电流是独立量,因此三相计量常采用“两元件法(两瓦特表法)";
    在三相四线制中,三相电流都是独立量,因此三相计量不能采用“两元件法(两瓦特表法)";而B相需装独立CT。
    2007-09-26 09:37:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

师傅们真诚求教个问题!!!(断线闭锁装置)

110kV以上系统中PT二次回路中干吗要设“断线闭锁装置”呢????断线闭锁装置与距离保护有什么关系啊??断线闭锁装置我一时理解不来,有谁能告诉我“断线闭锁装置”他是怎么定义的,工作原理。很想知道,请各位师傅们告诉我啊,多谢了。。