地上电房气体灭火下排风问题

发布于:2013-12-13 10:17:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地面的电房,甲方想两面开大百叶自然散热,百叶底部距地面只有1m,标示进风百叶,外面绿化,问题来了:
1、建筑专业:电房外墙开百叶是否能通过审图?
2、给排水专业:是否要做气体灭火?因为两面开大百叶无疑是说明电房已经不是密闭空间了,气体灭火失效。
3、给排水专业:即使设置了气体灭火,做下排风还有意义吗?有毒气体是下沉的,完全能通过百叶和重力自然散出室外,因为百叶底部距地面只有1m.
4、暖通专业:要是不设置气体灭火下排风的话,是否通过审图,气体灭火下排风是强条,用弟3点理由是否能说通审图?
总之,要实现甲方开百叶自然散热,如何能实现这一功能而又能通过建筑,给排水,暖通专业的审图?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • n287658351
    n287658351 沙发

    很好的资料,谢谢楼主的分享啊。
    2013-12-18 15:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • 无果
    无果 板凳
    zyhlyx 发表于 2013-12-14 16:40 地面的电房,甲方想两面开大百叶自然散热,百叶底部距地面只有1m,标示进风百叶,外面绿化,问题来了: 1 …同意这个做法,配电房不做节能,开百叶没问题灭火后灾后排风是针对密闭房间的,有窗的可以不做