土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM生成梁配筋上部通长筋的的问题?

PKPM生成梁配筋上部通长筋的的问题?

发布于:2013-12-13 01:01:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 sonyc21 于 2013-12-13 01:03 编辑

PKPM梁平法施工图配出的梁上部通长筋,与计算出的配筋面积大很多,为什么要配这么多,本工程实例位于7.5抗震设防地区
是不是跟梁跨度太小按短梁来考虑的?集中标主2根18角筋,如果按计算面积来算的话,2根18通长筋够了啊,为什么要把4根18都通长啊

QQ图片20131213005725.jpg


QQ图片20131213005733.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 小瓦工
    小瓦工 沙发
    典型的办公楼柱距 中间跨度较小,两端跨度大
    1、此跨有可能上部受拉,下部受压,看你的计算结果,下部最大配筋在两端,不在跨中(建议上部通长设置)
    2、上部钢筋作为负筋时通长,方便施工
    2013-12-13 15:54:13

    回复 举报
    赞同1
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    短跨的梁,考虑支座处截断的长度,也方便施工,就直接通常了,很多这样做的。
    2014-09-16 16:17:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多