供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
小区配网工程,400V的三取二联锁的原理?怎样接线?谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
成套学习
沙发
照你这样的说法,应该是从高压侧到变压器的出线柜,出线端的传感器接的带电显示器上接过来的。 高压端带电就打不开变压器室的门。 仅供参考
2013-12-14 15:50:14
赞同0
-
电工刀
板凳
电磁锁原理是有点时不能打开网门,对网门闭锁,放置误入带电间隔.现在你的带电信号取什么地方?现场传感器有吗?记得干变的温控器有门控开关接点,看可否利用这个信号,具体查下资料看可否?一般做法是网门上装行程开关,接到高压真空断路器控制保护回路:网门关闭才可以合闸,网门打开跳闸.