干式变压器网门电磁锁原理是什么?电磁锁电源取哪里?电源如何接到电磁锁?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 成套学习
    成套学习 沙发
    照你这样的说法,应该是从高压侧到变压器的出线柜,出线端的传感器接的带电显示器上接过来的。 高压端带电就打不开变压器室的门。 仅供参考
    2013-12-14 15:50:14

    回复 举报
    赞同0
  • 电工刀
    电工刀 板凳
    电磁锁原理是有点时不能打开网门,对网门闭锁,放置误入带电间隔.现在你的带电信号取什么地方?现场传感器有吗?记得干变的温控器有门控开关接点,看可否利用这个信号,具体查下资料看可否?一般做法是网门上装行程开关,接到高压真空断路器控制保护回路:网门关闭才可以合闸,网门打开跳闸.