0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1365 人订阅
阅读下一篇
隧道防排水设计及裂缝防水技术控制要点本帖最后由 我没那么帅 于 2013-12-12 16:22 编辑 目前隧道衬砌渗漏水问题,尤其是施工缝处、隧道的接口处及管节之间的连接处等薄弱环节的渗、漏水更为严重。如何搞好隧道防排水设计及裂缝防水技术,是保证行车安全和隧道能否长期使用的重要条件。 一、进洞前防排水处理 首先,在隧道进洞前应对隧道轴线范围内的地表水进行了解,分析地表水的补给方式、来源情况,做好地表防排水工作:用分层夯实的粘土回填勘探用的坑洼、探坑;对通过隧道洞顶且底部岩层裂缝较多的沟谷,建议用浆砌片石铺砌沟底,必要时用水泥砂浆抹面;开沟疏导隧道附近封闭的积水洼地,不得积水;在地表有泉眼的地方,涌水处埋设导管进行泉水引排;在隧道洞口上方按设计要求做好天沟,并用浆砌片石砌筑,将地表水排到隧道穿过的地表外侧,防止地表水的下渗和对洞口仰坡冲刷,并与路基边沟顺接成排水系统;洞顶开挖的仰坡、边坡坡面可用喷射混凝土将其封闭,并对洞口上方及两侧挂网喷浆;若在洞顶设置高压水池时,应做好防渗防溢设施,且水池宜设在远离隧道轴线处等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
melina_lin
沙发
nlp125 发表于 2013-12-13 14:49 一个共用消防系统的小区(自喷和消火栓水池泵共用),只考虑一点失火时的扑救(一栋楼),因此个人认为应该 …其实只要把握一点即可。就是同一时间点一处火灾。
2013-12-13 16:08:13
赞同0
-
版专攻
板凳
一个共用消防系统的小区(自喷和消火栓水池泵共用),只考虑一点失火时的扑救(一栋楼),因此个人认为应该按照该小区内,用水量最大的一栋建筑物来计算消防水池的容积(消防泵的流量按单体系统最大流量选用)。你们说呢?
2013-12-13 14:49:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报