土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池体积的确定问题。

消防水池体积的确定问题。

发布于:2013-12-12 16:07:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《低规》8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:

1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;

《高规》
7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。
注释:建筑高度不超过50米,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷水灭火系统的建筑,其室内外消防用水量可按本表减少5l/s。
那大于50米的高层怎么算?是所有消防用水直接叠加?还是可以折算。该怎么折算?

还有两个问题:
1、小区内的消防用水是分别取单栋消火栓的最大值+单栋喷淋的最大值 ,还是单栋消火栓和喷淋相加后取最大值?
2、若单层喷头超过800个,分两个湿式报警阀控制,两个分区用途不同,喷淋用水量不同,那取喷淋用水量的时候,是需要取两个分区用水量的叠加值吗?需要折算吗?

苦思无果,望大师解答。谢谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • melina_lin
    melina_lin 沙发
    nlp125 发表于 2013-12-13 14:49 一个共用消防系统的小区(自喷和消火栓水池泵共用),只考虑一点失火时的扑救(一栋楼),因此个人认为应该 …其实只要把握一点即可。就是同一时间点一处火灾。
    2013-12-13 16:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    一个共用消防系统的小区(自喷和消火栓水池泵共用),只考虑一点失火时的扑救(一栋楼),因此个人认为应该按照该小区内,用水量最大的一栋建筑物来计算消防水池的容积(消防泵的流量按单体系统最大流量选用)。你们说呢?
    2013-12-13 14:49:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隧道防排水设计及裂缝防水技术控制要点

本帖最后由 我没那么帅 于 2013-12-12 16:22 编辑 目前隧道衬砌渗漏水问题,尤其是施工缝处、隧道的接口处及管节之间的连接处等薄弱环节的渗、漏水更为严重。如何搞好隧道防排水设计及裂缝防水技术,是保证行车安全和隧道能否长期使用的重要条件。  一、进洞前防排水处理   首先,在隧道进洞前应对隧道轴线范围内的地表水进行了解,分析地表水的补给方式、来源情况,做好地表防排水工作:用分层夯实的粘土回填勘探用的坑洼、探坑;对通过隧道洞顶且底部岩层裂缝较多的沟谷,建议用浆砌片石铺砌沟底,必要时用水泥砂浆抹面;开沟疏导隧道附近封闭的积水洼地,不得积水;在地表有泉眼的地方,涌水处埋设导管进行泉水引排;在隧道洞口上方按设计要求做好天沟,并用浆砌片石砌筑,将地表水排到隧道穿过的地表外侧,防止地表水的下渗和对洞口仰坡冲刷,并与路基边沟顺接成排水系统;洞顶开挖的仰坡、边坡坡面可用喷射混凝土将其封闭,并对洞口上方及两侧挂网喷浆;若在洞顶设置高压水池时,应做好防渗防溢设施,且水池宜设在远离隧道轴线处等。

回帖成功

经验值 +10