土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 耿耿于怀30年前的一道难题,熟悉发电机励磁的请进。

耿耿于怀30年前的一道难题,熟悉发电机励磁的请进。

发布于:2013-12-12 16:06:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
本帖最后由 wboy8759 于 2013-12-12 16:37 编辑

喜欢啃“硬骨头”,电工领域有蛮多大大小小的硬骨头,但一个小小的硬骨头有时也会难住你的。
这是俺在1983年遇到的一个问题,是发电机励磁装置的一个疑难问题。至今仍耿耿于怀,不说不快,说来快快。
那时应邀参加在贵州的一个小水电站做全站电气中修,2×3000kW的低水头小水轮发电机组,俺一个人负责其中的 可控硅励磁系统检修和调试。(励磁装置为河南三门峡电工厂生产的,自并励磁模式,励磁主回路采用晶闸管三相可逆全控桥式整流原理,其控制回路为全分立元件的晶体管模拟电路,锯齿波比较触发控制原理)
刚进场就了解到, 其中一台发电机的励磁装置存在一个一直未解决的毛病:该发电机 轻载运行时经常发生 励磁电流不稳定(闪变和波动),交流侧电压也有闪变现象,用示波器观察发电机发出的交流电压,发现三相电压波形均存在时间极短的断口或毛刺。
检修中逐个做了各单元电子插件板试验,静态测试很正常,整机试验时发电机空载起励和发电机建压也很正常。
但是发电机并网后逐渐增加出力时,在500kW~1000kW功率点附近就发生上述励磁失稳现象,观察励磁电流波形,三相晶闸管全控桥出现闪变性全导通波形。发电机出力再往上增大出力时,上述异常现象又消失了,似乎负荷越重励磁工作越稳定。
折腾了一个星期,这个问题最终也没能解决掉。大功率晶闸管(额定电流200A)也更换了几只,另外还怀疑可能是三次谐波干扰较大的原因,故而又在控制回路的电子检测比较环节串接了双T滤波电路也无济于事。
总之,是一个 动态失稳问题。想过用经典自控原理的理论(如反馈控制、根轨迹法等等)来指导分析,但当时还有没那个基础。彼时彼地,没人可问,没资料可查,最后还是不了了之。令人难堪哦。
若干多年以后曾经询问过电站那边情况,说是已经把原来的发电机和励磁装置全部更换成别的设备了。
虽然离开电力部门很多年了,也早已没摸过发电机了,虽然知道现在的发电机励磁装置已经是全数字化智能化的了,检修调试也没那么繁琐了,但是30年前的那个难题依然萦绕心头,想想有意思。
本来想把此帖发到“电站与发电”栏目的,但没看见那个栏目版块了。还“妄想着”熟悉这方面或感兴趣这个问题的朋友能够解解惑,没别的,好玩呵。
写得冗长了,谢谢能看一眼这个帖子的每一位朋友!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • co1443663332961
    太专业了,看不懂,哈哈
    2015-11-03 13:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 板凳
    zhanghangpeter 发表于 2015-4-13 16:30 这么巧,问题跟我们遇到的一样,处理结果也一样,不会是Wang …?不会是什么??
    2015-05-10 10:22:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

60万30万机保护定值中发电机阻抗

60万30万机保护我看到两个保护计算,一个60万机,一个30万机。30万机中发电机贡献短路电流算式中只有用Xd'', 而60万机不仅用了Xd", 还有X2,就是负序电抗的标幺值,发电机阻抗部分是Xd"+X2,这是为什么?

回帖成功

经验值 +10