土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 6层砖混的砌体基础是否可以埋得很深?

6层砖混的砌体基础是否可以埋得很深?

发布于:2013-12-12 15:54:12 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]

六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。
1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。
2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。
3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。
上面的总共三个方法,前面两个都没用,讨论下来打算采用第三种,想麻烦各位个看看这第三种方法可行吗?会不会有问题啊,还请各位指出,给些意见。


全部回复(67 )

只看楼主 我来说两句
  • miracle416
    miracle416 沙发
    进来向大家学习学习
    2014-04-28 15:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • 高雨雨
    高雨雨 板凳
    本帖最后由 jxjjwyh2 于 2014-4-28 12:03 编辑

    最近做了个砌体结构,5层的
    基础深度到4米多,现场地面低,开挖量是3m,做的刚性地面
    把构造柱伸到基础顶,正负零一下只做了一道圈梁
    2014-04-28 12:00:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 415 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

该如何驳倒监理对混合结构住宅楼无理要求?

正在施工一个一层框架,二层以上为砖混的住宅楼,监理要求我方施工一层主体时,要先将墙体砌筑,然后再支梁、柱模板,现考虑施工时难度很大,加固相当困难,成型效果也不会好到哪去,更重要的是很容易导致施工质量问题甚至施工质量事故的发生。如果出现施工质量问题或施工质量事故,这个责任可就大了啊。我想问,如果去驳倒监理,应该拿什么根据去说呢? 这个监理不太懂,我要用规范才能说服他,可是我又找不到确切的依据。还是压根是我错啦?还请各位帮忙看看,分析一二。

回帖成功

经验值 +10