土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求救:筏板和地基梁浇筑出现重大质量问题

求救:筏板和地基梁浇筑出现重大质量问题

发布于:2013-12-12 14:58:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
事情是这样的:我部门在基础混凝土施工中,筏板和地基梁已经浇筑了1/3,但是现在发现已经浇筑的部分因为某种原因出现了重大的质量问题.混凝土强度等级已经达不到设计要求。
现在汇同多方商讨,决定采取补救措施,对已经浇注好的筏板和地基梁进行加固.现已经提出很多个方案了,但都不是很成功,希望大家能帮帮我,看看有什么办法解决?                  
筏板和地基梁属于梁板结构,一般是上部受拉,下部受压,现在如果我把已经浇筑好的着一部分全部看作是受压区,下面我应该什么采取方案呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 结构分析与设计
    增大地梁的截面进行加固呢,下部1/3可以为受压区,上面加高到符合要求,受压钢筋希望已经配足。希望给了楼主一点小建议:D
    2013-12-16 10:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • 猫头鹰
    猫头鹰 板凳
    把实测值确准,报给设计让再重新复算下是否够,不够的话看看是否有增大截面加固的可能。出了这样的事,肯定要花点钱才能消灾的,多一点少一点的问题。
    2013-12-12 14:59:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

标高错了怎么处理

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-16 08:03 编辑 各位大神帮忙出出主意。事情经过是这样的 :打地下室标高的时候打了建筑标高(1m线),忘记跟内架班组说了,现在顶板浇灌好了,但顶板标高跟正负零平了。本来该低5cm的,错误是要打混凝土的时候打标高线才知道架子高了。请问一下上部结构是否需要把正负零抬5cm,还是就继续将错就错?

回帖成功

经验值 +10