卫生间等电位端子盒未接扁钢

发布于:2013-12-12 14:47:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小高层卫生间里等电位端子盒,里面没有扁钢,怀疑只放了这个盒子在墙里面,现在还有没有什么措施可以补救?可以在装修的时候地上铺铜网,然后引到等电位端子盒里面吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    与楼板的钢筋练一下
    2013-12-20 07:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    czuhjq 发表于 2013-12-19 16:42 我房子已经签字交付了,应该不可以找他们了。想打算自己弄的,不过也麻烦的自己很难处理,还是让混蛋的施工单位来整改吧!必须从卫生间底板钢筋或柱筋上焊接引出25*4的热镀锌扁钢进LEB盒!焊接时一定要看着,否则还会给你埋一小截假扁钢的!!!
    2013-12-19 23:17:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。