审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,
应进行楼梯构件的抗震承载力验算。
然后,网上说,
1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
2.与楼梯构件不相连的框架柱、框架梁,可按不计入楼梯构件的情况设计;
3.梯板应计入地震轴力和面内弯矩的影响,按偏心受拉、偏心受压构件计算,按双层配筋设计;
4.连接梯板和框架的休息平台梁应计入地震轴力影响,按压弯或拉弯构件设计;支承梯板的平台梁应按拉弯剪构件设计;
5.支承平台梁的梯柱应取平台梁的轴向力作为剪力进行设计。
第三点,梯板计入地震轴力,和面内弯矩,按偏心受拉,偏心受压构件计算。。这个地震轴力,和弯矩从哪里来,PKPM是用斜梁来模拟梯板,算出来的内力,准吗?看哪个?盈建科,就更没有楼梯构件的计算。用小软件算,怎么考虑地震作用呢?。。。不懂算。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
achinerylizer
沙发
首先看楼梯选用什么类型,如果是参与抗震的楼梯,如ATc型,那在建模的时候一定要建进去从而考虑楼梯构件对模型的整体影响,如果选用其他非抗震类型的楼梯,则不需建模时建入,但应做好相应楼梯的非抗震构造措施及相应详图。
2013-12-12 16:22:12
赞同0
-
superxu0802
板凳
把楼梯见入模型 在LT里面看楼梯对结构整体的影响大不大 影响不大 用原来的模型画图 TSSD画楼梯施工图
2013-12-12 15:20:12
赞同0
加载更多回复 举报