我发现我们厂有几次设备短路,总是上一级的空开跳,昨天一个照明线路总是跳闸,可是在现场的它的空开不跳,总是跳几百米外配电室的总闸。小弟不明请高人指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liuzhenggang
    liuzhenggang 沙发
    可能是现场与配电室断路器的漏电电流档位选择不配套。配电室应比现场的大一个档位。
    2013-12-13 17:00:13

    回复 举报
    赞同0
  • y806099267
    y806099267 板凳
    是空气开关还是漏电断路器?需要明确
    2013-12-12 12:54:12