土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于承压水位的监测结果有关问题

关于承压水位的监测结果有关问题

发布于:2013-12-11 21:15:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本工程地下连续墙作为基坑外围护有40m深,连续墙入岩有4m,坑内有降水井,深度30m,连续墙外侧布有承压水位、微承压水位、潜水水位观测井。从观测的数据显示,无论是承压水还是微承压水位或潜水水位的观测水位的数值相差较大,有1m多。对此本人不甚理解,按理说即使坑内井点降水,地下连续墙已经阻止坑外的水位下降已经隔断含水层。基坑外的降水观测不应该有如此大的差别。请大家谈谈自己的看法。

2.jpg


3.jpg


1.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • qhjianzhu
    qhjianzhu 沙发
    学习了 。。。
    2013-12-18 10:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • 背枪的乞丐
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-18 10:49 编辑

    个人意见,数据没有什么问题啊。要是当成一个整体的话,一是要看你的孔位布置,结合地勘资料检查一下。同意书生的意见, 单个孔没有好大问题啊;孔与孔之间的话,很多因素影响了,包括基础结构、土质、地下水分布等,再考虑下渗流曲线之类。就当学习好了。
    2013-12-18 08:19:18