前几天10千伏的柜子送电,先进计量柜,再进出线柜,送电时只要先合C相,柜体就响、电压互感器发热,先合其它相,柜体不响,三相都合上也不响,电压互感器也不发热,停电时只要C相单独有电就响,停时不能最后停C相,实在找不出原因。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
juju-snz
沙发
一般情况下,二次回路先从CT接到端子排上,再从端子排接仪表、继电器等,你在端子排上将A,B,C,N全部短接就行了。这样端子排以后的仪表、继电器等的接线随便改了。
2013-12-14 16:53:14
赞同0
-
成套学习
板凳
主回路上是一次啊,还有你是准备说整改电流回路吧?因为一次侧有电流时,你二次侧开路的话 ,二次回路会产生高压。想短接的话,就直接在电流端子上把A,B,C,N全部短并起来 就是了啊
2013-12-14 16:30:14
赞同0