土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑标高和结构标高不同致标高错了责任在谁?

建筑标高和结构标高不同致标高错了责任在谁?

发布于:2013-12-11 16:35:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
标高错了后怎么处理?本来在-1.4m的标高,但在结构上是-1.7m标高,设计图纸上建筑标高和结构标高不符合,是图纸会审没有做好这步工作,那么责任在谁?造成的返工费用谁来承担?建设单位吗?
本人认为:设计、施工、监理都脱离不了干系,这与甲方无关。甲方只是委托人,从设计到施工、监理,都受甲方委托,负责项目工程承建的主体,各自都有应负的责任。但主责应该是监理和施工单位。至于如何处理那就另当别论。除非你的做法是经甲方同意的。
不过说实话我觉得标高错了之后按-1.7m做有这种做法的好处,原因是此时钢筋已经在-1.7m的地方锚固了,如果要做到-1.4m,不是钢筋要重新焊接,而且不容易保证节点的施工质量(这个地方很多钢筋到这个标高往上就没有柱子了),而且以后回填土也应该不会花很多钱。你们觉得呢?

我觉得这个问题是一个值得大家讨论的问题,因为在施工中时常会遇到,希望大家能多说说自己的看法,我们一起学习。

全部回复(136 )

只看楼主 我来说两句
  • chengjie198721
    按照项目管理来说,甲方是主要责任,其他各方等同责任。按一般处理方式来说,设计方出变更,产生的费用甲方自己认。
    2014-09-25 11:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • dengxinguo
    dengxinguo 板凳
    至少业主单位应该无责,设计、施工单位和监理单位都有不可推卸的责任。
    2014-09-23 11:46:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

66.01 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

斜屋面这样浇筑会对结构产生不好的影响吗?

问个问题:我们现在施工的屋顶是斜屋面40度,这种斜度如何浇铸混凝土成了我们的难题啊。 最终我们是选择塌落度小的砼用塔吊和人工浇筑 ,可是这样问题也来了,浇筑速度非常的慢,也形成了非常多的施工缝,不过在下次砼浇筑时,上段砼也仅仅刚过初凝时间。 请问 我让工人在上段砼交界处用震动棒多敲击把表面浮石及强度低得部位,这样处理行吗 对结构影响大吗?用的是商混 他们不给加混凝剂。还请各位帮忙看看,出出主意,先谢谢了。

回帖成功

经验值 +10