PKPM电算配筋里面有按照裂缝选筋一项,勾选与否配筋结果差异相差很大,无疑会增大含钢量,造成浪费。同事说他刚工作的时候也勾选该项,但后来也不再勾选,而是按照计算书配筋。看规范裂缝的计算公式,影响因素也太多,到底能不能算的清也是个未知数。各位前辈同仁们有何见解,小弟望赐教。

全部回答(25 )

  • co1459385175375
    弱弱的问一下,根据计算书配筋,有时候不是满足不了裂缝的限值。。
    2016-05-17 11:15:17 来自 PC 评论 举报
  • ehdg1223
    方邡v 发表于 2015-3-11 17:05 没太看懂各层主的意思!就是不点按裂缝选筋
    2015-03-14 17:47:14 来自 PC 评论 举报