朋友公司安装了智能电容补偿,但还是出现了力调电费,检查发现,无论电容器投切电流表都显示有电流,(电容投入后人工切除断开电容断路器,电流表还显示有补偿电流),电流取样只取了中相电流。求助各位大侠给分析一下什么原因造成。谢谢1

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sunstarjz
    sunstarjz 沙发
    谢谢各位分析,那天跟朋友说一下。谢谢了
    2013-12-12 12:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • liliyongjing
    liliyongjing 板凳
    wboy8759 发表于 2013-12-11 17:18 智能电容补偿?他们根本没调试妥当吧?首先检查控制接线是否正确,其次试运行观察表计显示是否正常,最后 …同意楼主的分析!