土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 2.逆作法的施工现场,请大家点评

2.逆作法的施工现场,请大家点评

发布于:2013-12-11 13:53:11 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1.板筋无锚固
2.施工缝的留设感觉做法感觉不正规。
3.主次梁,次梁钢筋锚固长度不一,。
4.锚固长度不够,采用焊接,此处是承受负弯矩的地方,如此多的焊接接头也不符合要求。
56.预埋线管的跨接线有无问题。