有幢六层办公楼需设计:条件
每层建筑面积:≤1000平米 不加喷淋 高度<24米
请问: 1. 采用什么楼梯: 开敞、封闭、防烟?
2. 如是采用后两种之一,楼梯或前室门应为普通、防火?
3. 如是防火门应是甲级、乙级、丙级哪种?
4. 电梯应选客梯、无障碍梯、消防电梯哪种?
5. 电梯应加前室吗?如加门又该选哪种门?
6. 电梯如不加前室,电梯门不防火,产生烟囱效应,上下层就不是独立的防火分区。怎办?
敬请高手参于评论。解憾长智!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 李小胖
    李小胖 沙发
    bl56424 发表于 2013-12-16 13:22 参见《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《城市道路和建筑物无障碍设计规 …关于第6条可以参考(《建筑设计防火规范》5.3.11)
    2013-12-16 13:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • 李小胖
    李小胖 板凳
    参见《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50
    高度<24米 符合《建筑设计防火规范》 层数为6层,耐火等级则为二级(《建筑设计防火规范》5.1.7)
    1.楼梯采用封闭楼梯间(《建筑设计防火规范》5.3.5)当不能自然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置(《建筑设计防火规范》7.4.2.1)
    2&3.防火门选用乙级防火门(《建筑设计防火规范》7.4.2.2)
    4.客梯可以兼做无障碍电梯,消防电梯使用
    5.参见第2条
    6.可以把办公楼设计成开敞式外走廊建筑