我看结构总说明里面写着 对一、二、三级抗震的框架和斜撑构件采用带E抗震钢筋,那剪力墙钢筋呢?当框剪结构中框架等级为四级的时候框架钢筋不用带E吗?具体规范是在哪里呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
free158822
沙发
仲夏 发表于 2013-12-12 09:02 竖向荷载作用下柱子当然是轴心受压或者小偏心,设计成大偏压主要是对水平荷载风和地震来说的,设计成大偏心 …恩,基本明白了,我这样理解看对不对,当竖向荷载和水平荷载一定时,设计柱子截面在满足竖向承载力的情况下,将柱子设计成大偏心受压比较合理
2013-12-12 09:59:12
赞同0
-
仲夏
板凳
竖向荷载作用下柱子当然是轴心受压或者小偏心,设计成大偏压主要是对水平荷载风和地震来说的,设计成大偏心,柱子趋于受弯构件,这样不至于发生脆性破坏~~~这样和梁就比较类似了,最好受弯破坏,避免剪切破坏~~~
2013-12-12 09:02:12