土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀的简略介绍

防火阀的简略介绍

发布于:2013-12-11 10:12:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  防火阀:装置在通风、空调体系的送、回风管路上,平常呈敞开状况,火灾时当管道内气体温度到达70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力效果下主动封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果的阀门。阀门封闭时,输出封闭信号。
  排烟防火阀:装置在排烟体系管路上,平常通常呈封闭状况,火灾时手动或电动敞开,起排烟效果. 当排烟管道内烟气温度到达280℃时封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起排烟效果的阀门。
  装置在中央空调风道体系中,作业原理是很容易熔合金的温度操控,使用重力效果和绷簧组织的效果封闭阀门。当火灾发作时,火焰侵略风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使回忆合金发生形变使阀门主动封闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
  1.防火阀、防火调节阀,常开,70度封闭,通常装置在风管穿越防火墙处,起火灾关断效果,能够设置输出电信号,烟感超越70度时阀门封闭,连锁送(补)风机封闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度封闭,同1,不过多一个电信号输入,可由消控室长途操控封闭,通常用于平常送风、火灾补风共用风管体系中,火灾时可操控封闭不需要补风的房间;3.防火阀,280度熔断封闭,常开,输出电信号,这种和1类似,仅仅熔断温度不一样,通常应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超越280度时主动熔断封闭,可连锁封闭排烟风机。
  排烟阀:
  1.排烟防火阀(常闭,电信号敞开,280度熔断封闭,或手动封闭)通常应用于排烟体系中,可在排烟风机吸进口装置一个,火灾时由消控室操控敞开,封闭时也可连锁封闭该排烟风机。
  2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不一样,有的依据它的动作温度叫做排烟阀,有的依据它的用处性质叫做防火阀,可是关于设备方仅仅把一般防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.
  3.全主动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调体系的防火、排烟阀门具有与火灾主动报警设备及气体救活体系联动操控的功用。每台全主动防烟防火阀有两个独立电动操控信号,分别由EMCS、气消体系进行监控,操控信号均为DC24V±10%信号。每台全主动防烟防火阀有六个独立反应信号(三个开到位,三个关到位)反应信号均为常开无源接点信号。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 射击员
    射击员 沙发
    要是再全面详尽就好了,正缺少这方面知识。
    2014-07-10 16:52:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiaowei19910327
    这么详细~~谢谢~不过还是看的不咋懂~
    2014-07-10 14:58:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助管道风机能不能放置在屋顶

下层有一个房间需要高空排放气体,由于溶媒比空气重,我想引一根风管到屋顶,但是由于风量太小,找不到合适的风机箱,能不能到达屋顶之后风管水平然后用管道风机排出,还是说管道风机不能放在室外,一定要用HTFC柜式离心风机

回帖成功

经验值 +10