土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构,桩冲切底板过不了,求助

剪力墙结构,桩冲切底板过不了,求助

发布于:2013-12-11 09:21:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
18层地下2层,人工挖孔桩,单桩5500KN,底板做的1000厚,JCCAD里面布置的桩和底板,现在桩冲切底板过不了,都是0.74,桩布置如图,都是布置在墙下的,有的朋友说在墙下的桩不用管,但是这个”不用管“感觉太模糊了,一般有什么界定方法,或者计算方法吗? 而且不管的话计算书到时候打出来都红的,审图也过不了啊!请教各位有经验的朋友,你们是怎么做的?
123.jpg


123.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 麦兜懒猪
    麦兜懒猪 沙发
    这玩意不知道PKPM算的对不对。冲切算的应该是有问题。不知道配筋怎么样。反正算的糊涂
    2015-08-17 15:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • 菜菜地踩踩
    桩对筏板冲切力等于桩的反力减去冲切追体力墙的压力。简单说桩往上冲切,墙往下压,两个力基本平衡,作用在筏板上的冲切力基本为0了。所以墙下桩不用管冲切是合理的。
    2015-08-17 15:08:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多