本人正在做一个四层框架带一层地下室的项目,初步建模后计算,结果地下室层框架梁大部分超筋,梁端负筋很大。造成此原因是不是由于将地下室外墙输入模型引起地下室层整体刚度过大,加大了地震剪力,从而引起框架梁超筋。
虚心请教:1.
框架结构的地下室外墙是否需要输入模型,可否在建模时不输入,按纯框架计算,地下室外墙按构造考虑?因为框架结构地下室外墙只起维护作用。2.地下室层框架梁超筋该如何解决?
注:本工程为8度(0.2g)第三组Ⅱ类场地一级框架。周期位移等都在可控范围之内。附地下室层
pkpm配筋输出。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
gaoxbwan
沙发
补充一下,我们这是8度区,0.2g,第二组
2013-12-13 17:14:13
赞同0
-
gaoxbwan
板凳
我们也做过这样的, 最后是按纯框架做了,如果输墙的话,计算可能比较小
2013-12-13 17:13:13
赞同0