土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼层低了8cm 实测数据已更改

楼层低了8cm 实测数据已更改

发布于:2013-12-10 21:38:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 21:54 编辑

小弟刚做施工不久
现在做的这个楼层共13层面,14机房层 15层是框架梁柱
水平线弹的是1.05m 地坪厚5cm
第一层标高 和第二层 第三层 标高是好的
从第4层开始
第四层低 2cm(比正确标高)
第5层低3cm(比正确标高)
第6层低5cm (比正确标高)
第7层低5cm (比正确标高)
第8、9、10层低7cm(比正确标高)
我下面每层都量了一下 净高都够 (水平线到顶的距离也够),浇地坪的最薄的有2cm 基本都够
现在项目部别人都不知道 我们是每个人管一栋楼的
我算了一下 上面还有4层板 每层抬高1cm 结顶的时候 标高应该差不多能满足图纸要求
浇混凝土方量 支模架水平到地面的距离 我都能控制差不多 包括电梯井圈梁标高(现在我已经按正确的标高留)
现在砌体已经到6层 门洞标高我按 原来错误的标高留置的
外面是石材幕墙
明年幕墙进场 现在他们开始来复轴线 和标高
不知道他们会不会每层的标高都复合 如果是这样的话 那就完蛋了 被 项目经理知道今年我可能就白干了

请老师们给我出出点子 我也知道这个是低级错误 可是这里工地管理很乱的 放二次线 打标高都只有我一个人 出这样的事情也不能完全怪我

现在问题被我发现了 希望大家 抱着解决问题的态度帮帮我 出出点子 谢谢大家!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • dyeasy
    dyeasy 沙发
    每层的净空有保证就OK了
    2014-01-06 22:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • chengjie198721
    应该没事,幕墙的测出来又不影响他施工,他那这个来找事的话,你是栋号长,还需要怕他。
    2014-01-06 17:04:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼层伸缩缝怎么处理,求大侠们指点

大家好,我家目前在盖楼房,三层半(图纸见附件)。城乡结合地段,考虑到规划要求,政府目前统一规划房子的外形及楼层数,底层为商铺,框架结构;第二至四层为住宅,砖混结构;人工挖孔桩基础。目前已经盖至第四层,墙体砌筑完毕,等到支模封顶楼板。但我隔壁家此时已盖至第二层,相邻两家的房子基础交界处公用一排桩基础,墙体为独立。我家进度比他家要提前一个多月。家里人说四层封顶的时候和隔壁家的四层一起浇筑,这样能防止墙体漏雨渗水。但我的意见是,封顶的时候共同浇筑的话,第四层楼板两家连成一个整体,墙体又是各自独立,万一他家以后加层或者我家加层导致结构出现不均匀沉降,可能会导致四层楼板开裂,如果两家不同时封顶,我家先浇筑完,他家再浇筑,这样就形成了一个伸缩缝,对于这个伸缩缝有没有什么好的方法来出来这处理?求指点!不甚感激

回帖成功

经验值 +10