两台10匹的谷轮R404和R23 R404机身严重结霜 高压管没温度 高压9公斤 低压1公斤 不管加多少制冷剂 高压就是上不去 请问什么问题 是不是高压过滤器堵了?
发布于
2013-12-10 21:04:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
荣昌制冷
机身严重结霜,说明压缩机带液了,应及时关小膨胀阀,使机身霜融化。压缩机在湿冲程运转中,效率是很低的,所以高压上不去。不要蛮加氟,此外,供液过滤器,吸气过滤器,膨胀阀滤网及其它过滤器都应清理干净,必要时更换。