土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助。。。。。。。。
两台10匹的谷轮R404和R23 R404机身严重结霜 高压管没温度 高压9公斤 低压1公斤 不管加多少制冷剂 高压就是上不去 请问什么问题 是不是高压过滤器堵了?

全部回答(1 )

  • 荣昌制冷
    机身严重结霜,说明压缩机带液了,应及时关小膨胀阀,使机身霜融化。压缩机在湿冲程运转中,效率是很低的,所以高压上不去。不要蛮加氟,此外,供液过滤器,吸气过滤器,膨胀阀滤网及其它过滤器都应清理干净,必要时更换。
    2013-12-11 09:35:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10