土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急!急!急!从水井里抽水的变频稳压给水用什么系统?怎么设计?

急!急!急!从水井里抽水的变频稳压给水用什么系统?怎么设计?

发布于:2013-12-10 16:19:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近一项目需要从水井中取水供职工生活使用,流量8m3/h,扬程27m。由于是北方,故变频泵放在泵房内,但是水井到泵房有70米距离。请问各位高手,这种情况要选什么样的变频稳压给水设备呢?一般变频泵均为无负压设备,没法直接从水井抽水;用变频自吸泵是否可行?还是在变频离心泵的吸水管上加一个真空引水罐(这种情况下水泵停止运行时,真空引水罐是否需要从水泵出水管吸水来保证不被抽空)?
另外,水泵的吸水管一般选什么材质?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xjzh1212
    xjzh1212 沙发
    建议用潜水清水泵,这个东西以前我就知道格兰副有,但是貌似现在很多国产泵也做,如果你做成多级离心泵或卧式离心泵的话,要考虑水泵的吸程,再说井水取水深度一版都是地下60米一下,干式安装的水泵根本满足不了要求
    2013-12-11 17:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    一、水井供水设计应注意的问题:(可参见《室外给水设计规范》 GB 50013-2006 以下有关规定)

    5.1.3 用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料,取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采。地下水开采后,不引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降。(强制性条文)

    5.2.7 采用管井取水时应设备用井,备用井的数量宜按 10%~20%的设计水量所需井数确定,但不得少于 1 口井。

    9.8.1 生活饮用水必须消毒。(强制性条文)

    6.2.1 水泵吸水井、进水流道及安装高度等应根据泵型、机组台数和当地自然条件等因素综合确定。
    6.2.3 吸水管布置应避免形成气囊,吸水口的淹没深度应满足水泵运行的要求。
    (水泵吸水条件良好与否,直接影响水泵的运行效率和使用寿命。水泵吸水管长度不应太长)

    二、初步意见:(在满足供水水质要求的条件时)
    1、设水井两座,一用一备;
    2、水井用潜水电泵取水,经消毒送泵房吸水井;
    3、采用给水变频调速泵两台供水(一用一备)。





    2013-12-11 10:19:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水设计商业综合体项目班开课了,案例国际品牌酒店,免费公开课

本帖最后由 lztjsh 于 2013-12-10 15:50 编辑 给排水设计商业综合体项目班 举办单位: 绿洲同济教育网 师资介绍: 鲍老师从事给排水设计十年以上,目前在世界500强企业从事项目负责人 上课实际案例国际品牌酒店 酒店总建筑面积为70586.78平方米,其中地下室面积13950平方米,裙房面积26553平方米,塔楼面积30083.78平方米(含设备转换层面积1490.28平方米),地上24层,地下2层,主体高99.1米,裙楼高23.4米,为一类高层建筑。地下二层局部为车库,其余为设备用房,地下一层~地上5层裙楼部分为酒店附属配套用房,塔楼为酒店客房,共382间

回帖成功

经验值 +10