土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 融霜排水问题

融霜排水问题

发布于:2007-09-22 11:32:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们做了几个工程是-20度的,经常会因为蒸发器底盘冰堵导致冷库停用,待冰化完后再重新启用.我们用的是热氟融霜方式,蒸发器底盘有加热的但还是会冰堵.请大家提一些更好的建议.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    水盘用电热管的话,可用小功率电热管,增加加热管密度
    2009-10-31 14:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghong42389
    1、增加管道坡度
    2、在排水管内加电热丝
    3、在室外排水管加U型存水湾
    2009-10-18 17:10:18

    回复 举报
    赞同0