本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-10 14:33 编辑
承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。
现有以下三个想法,请大家点评一下:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果!
二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
三、与建设单位和设计单位沟通把地梁提高,地梁底与承台面平。(这个涉及的就多了,就不是我一人之力能做到的了,会很麻烦。)
你们认为我的这三个想法哪个会更好点?或者你觉得怎么处理最好,希望各位多多指点。
全部回复(111 )
只看楼主 我来说两句-
hegenshenkp
沙发
看设计的意见吧
2014-03-05 16:02:05
赞同0
-
xiaoxiaoluo1993
板凳
如果嫌麻烦的话,直接找甲方塞钱,然后委托设计院出变更,荷载允许的情况下,抬高JCL。。。。
2014-03-04 22:01:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报