土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于水计算这一块求教
请教一下,消火栓系统如何通过流量计算管径,计算方法我很明确,我想了解的是,如何确定整个系统的管径选择,室内消火栓流量假如为40L/S,选用DN100的管的话流速会达到5M/S以上,是继续一直加大管径么?还有就是消火栓系统以及喷淋系统的经济流速如何计算或者确定。最不利点如何选取呢?

全部回答(9 )

  • 张光仁__水暖
    这个算最不利点,是很有讲究的,跟你的室内消防用水流量和对应的立管最小流量和一次火灾使用消火栓的个数有关,最不利点的压力 要保证水柱不小于多少 同时也要注意流量不能小于5,算立管的流量的时候,要按实际的流量算最不利点的压力,这一点跟选取水池的流量是不一样的,
    2014-01-16 17:57:16 来自 PC 评论 举报
  • 笨的像头猪
    最不利点是最高最远那个点。流速嘛,消火栓系统最大2.5M/S,喷淋一般不大于5M/S。
    2013-12-12 10:46:12 来自 PC 评论 举报
加载更多