请问:我遇到这样一个工程,一综合楼设有消防水池储存有火灾延续时间内的室内外消防用水量,可水池只能设在该建筑的一楼地下,其他没有地方设置,这就不满足《建筑设计防火规范》要求取水口离建筑物的距离不小于15m的要求了。如何解决?
另:有一消防水池,要378立方,是设在地上,可平面位置很小,所以要做很高,有11米左右,请问其取水口怎么设置?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发

    1、用一根100以上的管道引到室外距建筑物15米以上的地方即可。
    2、既然是设在地上可以参上一方法设计,
    不知具体实际怎样解决?

    2007-05-08 08:41:08

    回复 举报
    赞同0
  • apan1981
    apan1981 板凳
    不,该消防水池是储存室内外的消防水量,当然要供消防车取水用,不然也不用设置取水口了;
    这里就是要求不能设置在地下,只能设在地上。
    2004-11-23 11:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

何种情况下需要设置消防泵?

应该是市政管网水量水压满足不了室内消防用水需要时设置消防泵吧。现在一厂区,因建筑均为一二层厂房仓库,水压不成问题,但因地处郊区,市政管网不完善,厂区只一路进水。也就是说水量不能保证,设置了消防水池。这时也需要相应设置消防水泵吧?如果设置了消防水泵,那么厂区也相应需要两套消防管网,一套与市政管网相连,一套与消防泵出水管相连,是不是这样?谢谢各位