土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯设计中供电系统的几个问题

路灯设计中供电系统的几个问题

发布于:2013-12-09 22:14:09 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
本帖最后由 yuanfeng0505 于 2013-12-9 22:21 编辑

假设有一个1000米的次干道,为东西方向行车。并且采取节能控制,半夜间隔性的熄灭一般的路灯。
现设计如下:
我采用一个相变,路灯采用双侧对称的形式 ,采取单灯功率补偿和母线补偿相结合的方式把功率因数升到0.91.设计高压钠灯NG150+NG100,间隔30米,灯杆8+6米,,相变出来4个路灯回路然后预留4个回路。
一边路上就有34个灯杆,NG150+NG100 一共34组,回路采用跳线的方式接线,因为有2个回路半夜要熄灯技能。
我的问题是:1、回路的容量计算 S1=(0.15+0.1)×17×1.1=4.675的计算方式是否正确;(单位是千瓦,1.1是整流器损耗)
2、回路干线上的计算电流Ic1=S/1.732*380*cosψ=4675/1.732/380/0.9=7.89;是否正确
3、四个回路灯数相同,那么总的计算电流我直接四个回路相加即: Ic总=7.89×4=31.5A
4、按照本版版主发的《市政电气100问》里面的计算方式,总的容量就应该为31.5×0.4×1.732=21.82
5、如果把4个回路等容量简单相加就是4.675×4=18.7
6、变压器怎么选呢?我打算把预留的也加进去,也就是把实际计算的容量乘以2然后再除以70%得出最后的箱变容量。
7、单灯都有熔断器,看到一个经验总结贴说熔断器就按2.47倍的单灯计算电流来选择,不知道这个2.47怎么来的。。。
8、每个回路断路器是不是不需要装设漏电保护器了。在总开关那里加一个三段过流保护就可以?路灯的三段保护大家一般按In的多少倍来取。
不知道我上面的计算哪里有基础性的错误啊。因为感觉4和5矛盾了。大家帮帮我吧



全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • shuaihuang1993
    路过学习了
    2016-07-22 10:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 板凳
    学习了,看的有点晕
    2015-04-10 09:22:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于城市道路照明设计标注,有个地方没理解是什么意思,求解~

第十页说了关于弯道路灯布置的规范,其中说1000半径一下的弯道在外弯处单侧布置,我想问下,如果我是双侧布置的方式,到了弯道处要变成单侧布置?

回帖成功

经验值 +10