水解酸化如何观察它的效果
水解酸化如何观察它的效果
最近培养的水解池,不知道如何观察效果,每天进车间倒是觉得很臭,我们睡觉280方,每天进水30方,内部有填料,采用潜水推流器搅拌,PH一直维持在6.2左右,采样,要过很久污泥才会沉下去,上清液还好,带一点泥,SV估计有20%,每天都投50KG葡萄糖防止碳源不足,进水COD在1500,由于调试初期进的清水,到现在COD还只有1100左右,不知道如何观察效果!
发布于
2013-12-09 20:44:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
love中国
水解酸化池还要测定SV啊?
2013-12-14 17:51:14
来自 PC
评论
举报
caonimas
你好,一般运行良好的水解酸化池,水质成灰白(大部分),臭味一般不大。
从你的描述来看,因为是运行初期,所以出现一些现象是难免的,但是你从以下方面入手:
1.水力停留时间为4~6小时
2.污泥负荷比控制在0.5左右
3.控制DO值在0~0.5
4.PH值控制在6.5~6.8左右(你的PH值过低,适当投加碱液)
5.污泥回流比在30%~100%得根据具体情况而定;
另外你是用填料的方式,测SV30是没有意义的,你只需要观察填料上的污泥是否发黑,是否生长稳定。废水的处理问题可以去环↑保↑通提问,希望对你有帮助。