土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟补风管道上防火阀动作温度的说明

关于排烟补风管道上防火阀动作温度的说明

发布于:2013-12-09 17:58:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力,2009年版)上4.8.8上说“补风管道防火阀的动作温度可为280℃”,但国家建筑标准设计网于2010年3月2日出了个更改说明,内容改为“补风管道防火阀的动作温度为70℃",参考邬守春编著的《民用建筑暖通空调施工图设计实用读本》中P284对此有解释,结论是应设280℃防火阀。不知各位学兄学弟对此有何高见.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发
    学习了
    2018-06-21 15:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    6楼见解依据是什么?
    2014-02-19 20:57:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防排烟方式---电梯井消防设计

现有的高级旅馆裙房为多功能综合建筑,人员密集,室内家具等可燃物较多,一旦着火,烟气容易沿楼梯间等竖向井道迅速蔓延到客房层。根据测试,烟气沿楼梯间等竖向井道的扩散速度为3~4 m/s,在无任何阻拦的情况下,仅需0.5 min烟气就能通过竖向井道上升到100 m高的顶部。因此建筑火规范中均有对防烟楼梯间及消防电梯前室的设置要求及防排烟量和核算方法的规定。但现代建筑为了提高服务档次和服务质量,电梯数量经常超出消防电梯要求的数量,而且往往设置与走道或大堂直接相通的客用电梯。如果不针对该部分空间采取防火分隔等措施,则极易形成“竖向烟囱”,给上部客房人员带来危险。

回帖成功

经验值 +10