土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水压力管流速选取疑问

污水压力管流速选取疑问

发布于:2013-12-09 21:42:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本帖最后由 金米米 于 2013-12-9 21:42 编辑

本人在做一个工程,规划给的污水量为17L/s左右,开始重力管定的是DN300,压力管我查表用的是DN100钢管,流速取的是1m/s左右。后来业主把重力管改成DN400,我就觉得100的钢管对比起来有点小了。
规范写压力管流速取0.7-2m/s左右,求大虾们指教,我这个情况压力管管径取多少合适?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    提几个问题?
    1、污水量为17L/s左右是平均污水量还是最大污水量?
    2、重力管定的d300、d400,其设计充满度、设计坡度分别是多少?
    3、污水压力管流速可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)

    (1)第4.2.9 条设计规定:排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7m/s~2.0m/s。
    (2)第4.2.9 条条文说明:规定压力管道的设计流速。
    压力管道在排水工程泵站输水中较为适用。使用压力管道,可以减少埋深、缩小管径、便于施工。但应综合考虑管材强度,压力管道长度,水流条件等因素,确定经济流速。