我是一名仪表厂家的所谓技术工。。但其实在外干活时,并没有太专业的知识基础。现下有个事情,就让我犯难了。现在情况是这样的,一个现场那边已经送电,运行后发现一个备自投保护装置损坏,现在需要予以更换。该装置装在母联柜上,母联开关为合,现在更换的话,需要怎么操作呢?需要怎么停电呢?

全部回答(8 )

  • 这次可以了
    二次停电,联锁回路不起作用了
    2013-12-10 10:06:10 来自 PC 评论 举报
  • talentyxr
    abc0502303 发表于 2013-12-9 22:28 把二次的电停了,一次不停,换微机保护也可以吧?只停二次电,不停一次电操作更换;第一,不符合安全施工标准。第二,微保二次接线中,是否存在当接线断开后而引起误动作的连锁点?所以还是建议找业主办理停电施工。
    2013-12-10 08:54:10 来自 PC 评论 举报
加载更多