土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于桩基承台+防水板的问题,求高手讲解~~~

关于桩基承台+防水板的问题,求高手讲解~~~

发布于:2013-12-09 15:50:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 zw_sky 于 2013-12-9 16:19 编辑

闲话不说了,这个工程基础形式是预制桩承台+防水板,防水板是不带梁的平板。双层地下室,水浮力大于楼板自重,所以预制桩兼做抗拔桩。
请问承台在满足上部荷载冲切和计算要求的情况下,是否要按照最大的水反力作用在承台时,验算反向的柱子抗冲切是否满足?
我跟同事的观点有点分歧,我的观点是,水反力在支座处要扣除抗拔桩的抗拔力,这样在承台处,水反力不可能大于上部荷载作用情况下的地基反力,所以抗冲切肯定是满足的。
我同事的观点是,水反力作用下,底板应该不考虑抗拔桩,按平板+柱墩来设计,考虑柱墩也就是承台,在最大水反力下的冲切和计算。这样承台尺寸就不一定满足了。

请教下大家,到底应该按照哪种情况考虑。谢谢大家。
补充一下:防水板以及防水板在承台处的配筋肯定是按照JCCAD的有限元软件的计算结果计算的,考虑了最大的水浮力。现在纠结的问题是最大水反力下承台与上部柱子处的冲切是否满足。如果不考虑抗拔桩,纯粹用最大水浮力-底板自重的话,那很多承台就满足不了这个冲切了。

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • zhtshj
    zhtshj 沙发
    你们的表述其实有问题,请仔细查看《混规》6.5.1及图6.5.1,冲切存在两种情况,一种是集中力,一种是均布荷载下。其实就是无梁楼盖柱帽的冲切验算。水反力扣掉桩反力的前提是你的板能把水反力传递过去。必须考虑冲切哦,不然危险了呢
    2019-03-22 11:42:22

    回复 举报
    赞同2
  • shopone
    shopone 板凳
    我觉得楼主把传力途径搞清楚了,一项一项来算就清楚了,柱冲切是一回事,防水板跟承台交接处冲切是另一回事,两个都满足就肯定没问题的,分而化之。个人观点,水平有限,欢迎指正
    2014-11-22 06:46:22

    回复 举报
    赞同2
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常见几种复合地基的软弱下卧层验算注意事项

以前做的一个CFG复合地基项目遇到过软弱下卧层验算、近日又见有网友于论坛讨论相应内容,于是笔者写了下列文字,希望大家阅读后给予指正。 《建筑地基处理技术规范》2012版7.1.5复合地基承载力估算时根据增强体的不同分为散体材料桩复合地基和有粘结强度增强体复合地基。散体材料桩复合地基常见有振冲碎石桩、沉管砂石桩、灰土或土挤密桩、柱锤冲扩桩;有粘结强度增强体复合地基常见有水泥土搅拌桩、CFG、夯实水泥土桩。以上各种复合地基中有挤土效应的有振冲碎石桩、沉管砂石桩、灰土或土挤密桩、柱锤冲扩桩、夯实水泥土桩。CGF桩我们常见成孔工艺为非挤土成孔,所以暂且将CFG桩、水泥土搅拌桩归结为非挤土桩。由于被处理地基通常由不同性质的土层组成,故而被处理后的地基也经常会出现软弱下卧层,而复合地基的软弱下卧层验算方法规范中没有明确(与普通软弱下卧层验算不同),我们设计中也常常会忽略复合地基中的软弱下卧层验算。由于复合地基种类较多,笔者仅仅就复合地基软弱层验算应注意事项列出,详细计算方法见《建筑地基基础设计规范》5.2.7条。复合地基软弱下卧层验算的基本步骤同《建筑地基基础设计规范》5.2.7条,关键是如何确定基底的附加压力(Pk-Pc)以及软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值faz。

回帖成功

经验值 +10