土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆电机未采用防爆挠性管连接怎么办
防爆电机进线电缆未采用防爆挠性软管,只是用普通软管连接,电缆穿过防爆胶垫,然后用防爆胶泥封堵。电缆是带铠阻燃的,这样可以吗?
所有设备都已经连接好了,才提出这个问题,请问有什么补救措施吗?

全部回答(15 )

  • lingxuct
    gaoshihong2000 发表于 2014-2-25 14:00 那用防水接头合适吗偶已经说了,其他代用“经不起检查”,就是没做到防爆(等于白做)。
    2014-02-25 16:31:25 来自 PC 评论 举报
  • 智库
    gaoshihong2000 发表于 2014-2-25 14:00 那用防水接头合适吗防水是防水,防爆是防爆。和是否防爆没有一点关系。换句话说,能防水不一定防爆。防爆的也不能用在水里。
    2014-02-25 15:06:25 来自 PC 评论 举报