本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-12-10 13:03 编辑
每看一遍,都要感叹无数次,怎么会有这么好的改造案例呢,这安装的,气派的,已经不是一个漂亮能形容的了,简直就是工艺品嘛!不给大家分享一下实在不甘心,有没有真正到现场的感觉?反正我是满含敬仰地看了n遍。。。真精致啊!
改造案例分析——苏州吴江太阳湖大花园地源热泵系统改造
●别墅简介:
太阳湖大花园位于西上海淀山湖国家AAAA级风景区大观园旁。通过小区道路的合理组织,休闲设施的精心安排,提供自然、舒适的居住环境。社区主流健康向上,社区风气良好,邻里关系和谐。项目以实用、舒适、分区合理为整体规划原则,户型选择丰富,居住实用率高。
太阳湖大花园别墅小区风景
业主的烦恼:
业主看好太阳湖大花园的位置和环境,几年前在太阳湖大花园置业。别墅作为度假使用,偶尔来住,由于业主常年生活在上海,由于工作忙碌,前期并没有花心思选择地源热泵公司,装修完来验收,才发现尤其是机房部分,做的很不合心意。花园一花一景都是精心挑选布置过的,机房混乱的场景显得很不搭调,女主人特意在机房四角种植了攀滕植物,希望植物生长旺盛后能遮挡机房。
装修2年左右,空调制冷效果不好,地源热泵主机老是出故障,原工程公司多次维修故障没有彻底解决,且机房中不少组件已经锈蚀。业主到隔壁朋友家看到一家公司做的地源热泵机房非常喜欢,联系到公司做地源热泵系统改造工程。
该公司改造工程概括:
机房:经该公司技术人员检测后,业主认可情况下,除保留原中央吸尘主机外,美国怡口前置过滤器更换电源、净水机保养,其他设备及材料全部更换,并重新设计机房系统施工。
改造工程周期:
技术人员初次上门看现场时间:2013年10月13日下午,工程改造完工时间:2013年11月23日。
以下以图文还原改造前后现场
一、机房设计不合理
太阳湖大花园地源热泵机房改造前
太阳湖大花园地源热泵机房改造前
改造前状况:原地源热泵公司建议业主,由于设备工作期间需要散热,机房需要有充分考虑透气性。
问题症结:原机房的设计,顾此失彼,虽然考虑到设备的需要散热的空间,但是没有考虑到机房另一项重要的职能:保护设备免受日晒风吹,延迟设备使用年限。结果造成设备受自然环境影响,出现设备、材料的锈蚀。
该公司改造方案:
太阳湖大花园地源热泵机房改造后
太阳湖大花园地源热泵机房改造后
二、地源热泵主机频繁出故障,机房噪音较大,保温不到位。
改造前状况:地源热泵主机频繁出现故障,地暖不热,尤其夏天开空调时,冷凝水全部回灌到客厅,客厅地面都打湿了。
原机房主机直接放置在地面上
问题症结:
(1)地源热泵主机直接放置在地面上,下雨或潮湿季节容易使主机锈蚀;
(2)主机与地面之间未放置防震垫,在主机运行工作时,噪音大;
该公司改造方案:
地源热泵主机选用特灵HWWD25,该主机内置2个压缩机,在同开率不高的情况下,主机工作时只需启用一台压缩机运行,使用更节能。
(1) 制作槽钢机架,将主机与室内侧循环泵、地源侧循环泵都放置在机架上,放置地面受潮造成设备锈蚀;
(2) 地源热泵主机与槽钢机架、循环泵与槽钢机架、槽钢机架与地面三处位置均安装橡皮防震垫,降低主机及循环泵工作时的噪音。
循环泵固定在钢架上。
三、关键配件的配置
改造前状况:
(1) 膨胀水箱应该配2个,只配了一个;
(2) 地源热泵供回水管道上应分别配置温度表,检测供回水温度;
该公司改造方案:
(1) 安装地源侧、用户侧膨胀水箱
(2) 增加地源热泵供回水管道上应分别配置温度表
另一个膨胀水箱这个角度看,被地源热泵主机遮挡了,下图单独拍摄一角
膨胀水箱
四、热水水箱选配及热水即开即热系统
改造前状况:水箱的保温性能较低;
该公司改造方案:
字数限制,下文继续更新
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报