钢柱子上面想做个30米跨度的混凝土梁,甲方不让做钢梁,要求做混凝土梁。该怎么做?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 不会咬人的狗
    小兄弟,你错了,应说服甲方做轻屋面、钢桁架或网架为最上策,30米跨的轻屋面,每平米20KG钢打得住;即使是网架加重屋面(混凝土预制板),每平米45KG钢足够。如果你做混凝土大梁,要七八十公斤以上钢才行。
    2013-12-10 23:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • chchzhuo
    chchzhuo 板凳
    我一个28米的门厅,做的是钢桁架。
    2013-12-09 14:53:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。