关于市政给排水工程中顶管施工的沉井的后靠背位置设计问题

提问 发帖 回复

现有顶管工作井一个,如图所示,进出水管的标高是相同的,两个管道都是顶管施工,并且在平面上是一条直线上的,即夹角为180°,因为是圆形工作井所以需要设置后靠背便于施工。现在问题是后靠背一般是正对管口位置,现在这样的工作井怎么设置啊,是不是后靠背可以在施工后拆除或是可以在中间挖洞?求高人指教啊!!!

现有顶管工作井一个,如图所示,进出水管的标高是相同的,两个管道都是顶管施工,并且在平面上是一条直线上的,即夹角为180°,因为是圆形工作井所以需要设置后靠背便于施工。现在问题是后靠背一般是正对管口位置,现在这样的工作井怎么设置啊,是不是后靠背可以在施工后拆除或是可以在中间挖洞?求高人指教啊!!!

1_副本.jpg

2_副本.jpg

  • 收藏0

  • 打赏1

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复
  • shirden1002
    shirden1002 2013年12月08日 22:16:43 2楼
    感谢楼主分享
    回复 举报 点赞
  • 一介书生第二
    一介书生第二 2013年12月09日 10:09:57 3楼
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-10 15:39 编辑 1、采用装配式后背墙。可采用方木、型钢、钢板等进行组装;组装构件应规格一致、紧贴井壁并有效固定。 2、可浇筑一道混凝土后背墙,做成平面并与井壁连成一体,不过会减少井内的有效空间。 3、不论采用哪种方法,均应对井壁进行强度复核,并保证工作井的位移在控制范围内。
    回复 举报 点赞
  • duckmay
    duckmay 2013年12月09日 10:11:29 4楼
    做的沉井呀,造价很高,这种结构是不是可以拿井壁做后背墙,不用单做了。。
    回复 举报 点赞
  • 淘淘呀
    淘淘呀 2013年12月09日 11:21:19 5楼
    duckmay 发表于 2013-12-9 10:11:29 做的沉井呀,造价很高,这种结构是不是可以拿井壁做后背墙,不用单做了。。这个是圆井,不做没法顶管施工的……
    回复 举报 点赞
  • 淘淘呀
    淘淘呀 2013年12月09日 12:02:36 6楼
    一介书生第二 发表于 2013-12-9 10:09 1、采用装配式后背墙。可采用方木、型钢、钢板等进行组装;组装构件应规格一致、紧贴井壁并有效固定。2、 …1、装配式后背墙的大小尺寸,材料如何选取?是设计选还是施工单位自己选?是否要计算?2、因为两个管子都要进行顶管施工,要是采用您说的第二种方法的话,最后会有两个后背墙在沉井里,那这个后背墙是不是在顶管施工完成后可以拆除的?如果不拆除,那是不是可以在后背墙上打个洞的,不然管口怎么办?
    回复 举报 点赞
  • 天马俊侠
    天马俊侠 2014年01月17日 11:12:15 7楼
    正好碰到跟你一样的问题,学习了
    回复 举报 点赞
  • 王在起
    王在起 2014年10月21日 11:41:09 8楼
    感谢楼主分享