土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 核心筒偏置如何调整参数?

核心筒偏置如何调整参数?

发布于:2013-12-08 20:01:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


主体结构95m,框架核心筒结构,核心筒在平面布置中y方向布置不是居中布置,而是偏置,偏北侧,在整体计算中,出现第二周期扭转,且第三周期也扭转,刚心与质心在y方向上差别比较大,该如何调整这种结构呢?

已经试过南侧角部增加y方向剪力墙,这样对第一平动有影响,第二和第三周期参数还是不理想。受建筑平面布局影响也不能使劲在角部加剪力墙。








申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    将核心筒的墙减薄、开洞后试试
    2013-12-09 15:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • xingyi6015
    xingyi6015 板凳
    不能调墙,就只能调梁柱了,A轴柱X向加长,变成扁柱,梁也加大,要想出效果南边X向要比北边强很多才行
    2013-12-09 15:37:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多