土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 钢筋应力计的安装方式正确吗?
本图中的钢筋应力计安装个人感觉方式不对,应该采用焊接或直螺纹与原钢筋连接才更能体现传力的效果。直螺纹与原钢筋连接更好。但是监测单位说绑扎效果一样。不知有无规范明确要求应采取哪种安装方式。

2.jpg

全部回答(3 )

  • otk123
    钢筋计有好几种安装方式,你说的那种是串联,绑扎这种也可以
    2018-07-02 10:53:02 来自 PC 评论 举报
  • csl1462
    安装错了,应安装在受力钢筋上,将原有钢筋取掉一段再将钢筋应力计焊接或螺纹连接
    2014-01-16 15:06:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工程试验检测

返回版块

1.2 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10