110KV变电站的无功补偿计算

发布于:2013-12-07 16:34:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本帖最后由 dot886 于 2013-12-7 16:34 编辑

该变电站所选用的2台变压器是SZ10-40000-110/10.5KV的,其中空载损耗为31.3KW,负载损耗148KW,空载电流0.4%,阻抗电压10.5%。所带负荷为20000KW,cosψ1=0.8,cosψ 2=0.95.问各位下,该变电站的无功补偿容量为多少?是不是负荷所需补偿的最大容性无功量+主变压器所需补偿的最大容性无功量?
QQ截图20131207163152.png QQ截图20131207163129.png是不是这两个式子?求步骤

QQ截图20131207163152.png


QQ截图20131207163129.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    支持楼上的观点。
    2014-09-24 10:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1398177464526
    变压器低压侧无功补偿以补偿变压器自身的无功损耗为主,并适当兼顾负荷侧的无功需求,无功补偿容量按变压器容量的10-30%配置是比较合理的,至于负荷侧的无功最好是就地补偿。