室外消防PE频漏水

发布于:2013-12-07 12:43:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外消防埋地PE管网,打压做过了当时没问题,一个月后多出漏水,2000米漏了有八九处,全是三通或直接处,裂开个小口,到底是什么问题呢?(厂家配件几次的参数好像都不一致,与这个配件质量有关吗?求高手们把脉解答!不甚感谢,现在供货商把责任全推到我们施工方上面了。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • mzjsm
    mzjsm 沙发
    学习了,PE管的三通处最好做支墩,一般我在室外做,都是钢骨架的管道
    2014-01-04 16:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • 做个好爸爸
    确实是施工的问题,弯头和三通位置应设置反力约束装置(俗称支墩)