本来说是132KW的电机,开关柜都定了,现在又改成160KW的电机了。我想如果软启动还用132KW的,接触器放大一些怎么样呢?破碎机启动完以后工作时就是接触器在带了,如果不是太重载启动的话132的软启动估计也能启动起来吧?大家看呢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • talentyxr
    talentyxr 沙发
    本帖最后由 talentyxr 于 2013-12-8 11:04 编辑

    楼主和版主的方法要注意一点,软启动是什么品牌的啊?支不支持这种启动方式啊,要是就只能支持直接启动的话,那就呵呵了!
    还有一点,前面我也说了,一旦软启动检测启动电流(即负载电机是不是匹配)不匹配,软启告警,那就什么都白费了!
    2013-12-08 11:01:08

    回复 举报
    赞同0
  • sy861030
    sy861030 板凳
    lingxuct 发表于 2013-12-7 16:31 是的,三只200A接触器就可以了,再加上二次线吧?是的,版主
    2013-12-07 16:38:07

    回复 举报
    赞同0