土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 诸位做设计时是怎么选择断路器的

诸位做设计时是怎么选择断路器的

发布于:2013-12-06 17:42:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 roooocky 于 2013-12-6 21:08 编辑

就如图片上的计算电流219 电缆是铜120的 建筑电气端是选250的 按说配电室应该大一个等级 查表电缆应该是300的 但是又没有对应的塑壳断路器 只有315的 所以就选了和建筑图上一样大的
33.jpg
22.jpg
11.jpg

11.jpg


22.jpg


33.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    xianzai987 发表于 2013-12-9 11:18 这个变电室肯定要相对来说要大一点 我纠结的是电缆 如果大一级 电缆就可能不够不明白为什么要纠结于电缆?上级的空开就那么大,电缆就那么大,你下面怎么增加都不会超过上级的。难道两级配电箱离的很远? 压降很大? 远的话,上级应该也需要增大吧?
    2013-12-13 09:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • xianzai987
    xianzai987 板凳
    云飘飘 发表于 2013-12-7 07:31 上下级最好至少差一个级但是电缆就那么大 怎么差开?
    2013-12-09 11:19:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机选型成都有没有特殊要求?

比如成都有没有要求必须要环保型的,或者排放要求达到什么标准。领导要求提供参数

回帖成功

经验值 +10