我帮朋友 私 人 设计 的半地下一层,地上三层加阁楼。
因主家做生意工程无 人监管,半地下室在施工中由于支模不牢,混凝土浇筑时,地下室墙体胀模严重,推挤柱模,使已浇筑混凝土的柱产生偏斜,并造成柱纵向钢筋弯曲错位,下部最大水平偏差达13-15cm,对结构强度产生严重危害,该柱为主要受力构件,影响结构安全。发现上述问题以及认识到其严重性,现结构已经浇筑完成,考虑到返工重做损失太大,决定采用加固处理,已凿开的柱如下图所示,柱砼凿开就是为了了解钢筋变形情况等方便加固,并且柱上部差加密箍筋。
不知道各位遇到这种柱子歪成这样的情况是如何处理的呢?看看有没有什么更 好、更 省 事、更 省 钱 的方案。大家有什么好的加固方案说出来探讨下吧。


image_20131206163303.jpg

image_20131206163403.jpg

image_20131206163510.jpg




image_20131206163303.jpg


image_20131206163403.jpg


image_20131206163510.jpg

全部回复(183 )

只看楼主 我来说两句
  • maoqiuli8888
    maoqiuli8888 沙发
    如果包钢框架柱,柱已经是倾斜的,怎么包?角钢也要斜吗?